항공/해운/철도

(공조기.환풍기)전열교환기 관련 전문가분 계세요?

Screenshot_20260611_155735_Gallery.jpg

 

Screenshot_20260611_155735_Gallery.jpg

 

 

 

욕실 환풍기입니다

 

사진은 이 환풍기에 연결된 전열교환 공조기 메인 콘트롤러 신호선이랑 욕실 스위치 연결 배선 입니다

 

아마도 굵은 노란선 2가닥은 벽면 스위치 배선 같고

까만색 튜빙된  적 녹 힌 검은 환풍기 회로기판으로 연결되어 있으며 

회색 UTP선은 전열교환기 콘트롤러에서 나와서 2가닥씩 환풍기 힌 검 선에 연결 되어 있는데

만약 전용 콘트롤러 대응이 아닌 똑딱이방식 일반 고정압 환풍기로 교체 할때 배선 점프를 어떻게 해야 할지 난감하네요

 

 

18
본 게시물을 뉴스 및 기타 매체에서 인용하실 때는 '보배드림' 출처 표기를 부탁드립니다.

댓글 27

IMPPIPE

이놈들이 A.S를 불러도 한달넘게 감감 무소식이고 교체수리 비용 출장비도 꽤나 달라고 하네요 일반 환풍기가 아니고 회로기판이 들어간 분기형 복합 환풍기 인데 이거 개인이 구하지도 못함

0
IMPPIPE

노란 두선 = 벽면 스위치 녹.빨 = 환풍기에서 나온 on off 벽면스위치 입력선 흰.검 = 전열교환기 입력 on off 신호선 이라고 생각하는데 utp선은 이게 데이터 선인지 단순한 on.off 인지 고민되네요 걍 벽면 스위치 노란선에 전열교환기 UTP선 힌 검 따로 각각 물리면 되는건지 고민입니다 테스터기로 찍어서 전열교환기 가동하면 저항 0값뜨면 그냥 ON OFF선이겠죠?

0
오바홀

저희집 스위치니 뭐니 수리해보면서 얕은 지식으로는 보통 저런 방식 선들은 통신선이더라구요 ㄷㄷ 단순 on off가 아닌 데이터 통신선 같습니다.

0
IMPPIPE

난감하네요 이거 단선 시키면 전열교환기 가동 안되려나 모르겠네요 검색을 엄청 해봤는데 이것도 밥벌이 노하우라고 작업배선사진은 모자이크 해서 안보여주고 배선관련 문의 사절에 서울 어디어디 만 출장 가능 이라고 광고만 있네요(고민하지 말고 A.S부르라길래 A.S신청해도 한달 넘게 기사 연락없음. 고객서비스 개판이라고 소문난 업체네요)

0
오바홀

@IMPPIPE 모델명이나 이런거 아시면 유튜브나 해외포럼(수입모델일경우) 찾아보시면 도움이 될듯하네요. 저도 얕은 지식이라 도움이 못되어드리네요 ㄷㄷ

0
IMPPIPE

수입은 아니고 국내 생산 입니다 나온지 6~7년 밖에 안된 모델인데 지금 초기 물량서비스콜이 엄청 나와서 지역 담당기사가 엄청 바쁜 모양이네요

0
슈퍼모타드

제미나이가 안알려주나용?

1
IMPPIPE

이쪽으론 젬병인가 봐요 환풍기를 이딴식으로 만든 업체 잘못인듯 지금 구상중인게 벽면 스위치 배선 까지 싹다 무시하고 전원만 꼽아서 리모컨 달린 다기능 복합환풍기를 설치 할까 고민중입니다 어차피 리모컨으로 작동 시키면 되니 요즘 보니 제습에 바디드라이에 온풍기능에 습도감지 자동으로 작동되는 모델도 있더군요 정식서비스 불러서 교체비용이나 다기능 환풍기 구입비용이나 똑같네요

0
오바홀

http://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/stsmarthome/articles/112208?art=ZXh0ZXJuYWwtc2VydmljZS1uYXZlci1zZWFyY2gtY2FmZS1wcg.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjYWZlVHlwZSI6IkNBRkVfVVJMIiwiY2FmZVVybCI6InN0c21hcnRob21lIiwiYXJ0aWNsZUlkIjoxMTIyMDgsImlzc3VlZEF0IjoxNzgxMTY2MDU0Nzg5fQ.0kriWsI0qPVwGLQ5ruQdMNPns2U33J6TbVcjxJVT0U8&useCafeId=false&tc=naver_search&query=%EC%A0%84%EC%97%B4%EA%B5%90%ED%99%98%EA%B8%B0%2B%EC%9A%95%EC%8B%A4%2B%ED%99%98%ED%92%8D%EA%B8%B0 비슷한 상황 같은데 마지막 댓글 2가닥선 숏트 시키면 상시 on 이라는데.. 참고 해보세요

1
IMPPIPE

아! 답글에서 힌트를 얻었습니다 일반 다른 환풍기도 전원상시에 신호선으로 on off되는 모델이 별도로 있군요! 많은 도움이 되었습니다! 감사합니다

0
알 수 없는 사용자

삭제된 댓글입니다.

IMPPIPE

아.. 제가 설명이 부족해서..사진위에 전원연결은 3상선이 힌 검 녹 굵은선으로 따로 커낵터로 연결되어 있습니다 노란선 주위에 결선부위들은 스위치 관련 신호선들만 있습니다 친절한 답글 감사드립니다~ (아래 제가 추측하는 배선설명 첨부 했습니다)

0
IMPPIPE

제가 3상이란 용어를 정확하게 몰라서 그게 2선에 접지 입니다 힌 검 전원 녹색 접지 이건 환풍기 연결부에 적혀 있더군요 환풍기가 상시전원 연결되어 있고 별도 신호선으로 벽부스위치와 전열교환기 중앙컨트롤러로 부터 신호를 받는 타입입니다 벽부 스위치는 일반 전기선(노란색)인데 나머지 얇은 선들은 전부 위에 설명 과 같이 환풍기 내부 회로로 들어 갔다가 나오는 4p신호 구성으로 되어 있습니다

0
IMPPIPE

그게 일반 간단한 환풍기 배선이 아니라 상당히 복잡하죠? ㅋ 보통은 전원선 두가닥 중간에 스위치가 연결되는 구조가 일반적인데 저게 연동복합형 환풍기라 좀 복잡합니다 전원선은 따로 물리고 환풍기에 전기가 상시로 물려 있는 상태에서 온오프 연동 스위치 관련 신호선이 환풍기 내부 기판회로에 4가닥 따로 있다고 보시면 됩니다 스위치 4P 선은 220V 전기랑 관련없는 ON OFF 신호선이라고 보여집니다 그래서 당근이나 동네 설비기사님들이 달러 왔다가 포기하고 간집이 여러집입니다 ㅠㅠ

0
IMPPIPE

한 6년 넘게 쓰니 소음 나다가 팬이 죽고 회로가 나갔는지 작동이 안되어서 말이죠 넵 벽면스위치를 켜면 당연히 돌아가고 집 월패드 옆에 전열교환기 콘트롤러가 따로 있는데 그걸 켜면 또 연동되어서 돌아가는 구조고 좀더 복잡한게 환풍기가 배출구 따로 있고 현관의 흡기구를 연결한 복잡한 구조에다 양쪽에 전동댐퍼까지 달린 전동댐퍼정풍량 복합 환풍기라 고장나면 골치아프다는 모델이라고 하네요 거기다 A.S도 쉣이라 정식기사 얼굴 보기가 하늘의 별따기라 자구책을 구상중입니다 인터넷에 여러 정보를 검색 해보아도 이건 똑같은 모델을 구해서 교체 하던지 A.S를 받던지 둘중 하나가 쉬운 해결책이라고 하는데 이거 고장 날때마다 이런 낭패를 겪느니 일반 양산모델중에 교체 편한걸로 돈들이는 김에 바꿔 버릴려고 고민을 하는 중입니다

0
알 수 없는 사용자

삭제된 댓글입니다.

IMPPIPE

@뫼너머 그게 일반 판매를 안한다고 합니다 정식 서비스기사 수리 불러야 제품교체 가능하다는 업체측 답변이네요 기사가 너무 바빠서 안온다고 기계만 살수 없냐고 전화 해봐도 앵무새 답변만 하네요(전화 연결도 더럽게 힘듭니다 기본 서비스센터 연결대기 30분이상) 지들 장사속인거 같습니다

0
IMPPIPE

@뫼너머 여튼 관심 가져주시고 답변 주셔서 감사 드립니다 가장 단순한 방법으로 스위치관련 배선들 싹다 무시하고 잘라버린뒤에 리모컨타입의 다기능 환풍기를 달거나 환풍기는 댐퍼 달린 고풍량 저렴한걸로 달고 스마트 콘센트를 넣어서 IOT로 제어를 하던지 하는 방법도 구상 중입니다 차선 책으로는 타사모델중 별도 상시전원에 신호선으로 ON OFF 하는 모델을 구해서 신호선들 점프 시키면 될거 같아요

0
알 수 없는 사용자

삭제된 댓글입니다.

IMPPIPE

@뫼너머 넵 이거 때문에 환풍기 공부 많이 했습니다.(정풍량.고풍량.전동댐퍼.연동형.전열교환기 까지 PDF 파일 받아서 프린트 해서 연구 까지 했습니다 ㅠㅠ) 처음엔 그냥 철물점 가서 대충 사다 교체 하면 되겠지라고 뜯었다가 배선 보고 다시 닫고 모델명으로 검색해보니 회사랑 제품이 악명이 높더군요 그리고 고층 아파트 고층에서는 일반 환풍기로는 냄새차단이나 공기역류를 막을수 없어서 다른집 담배 냄새나 악취가 들어 올수 있다는 것도 알게 되었습니다 고층일수록 힘쌘 고풍량에 차단이 2중에 확실하게 닫히는 구조의 강력한 전동댐퍼가 달린 환풍기라야 제역활을 한다는 군요 거기다 전열교환기까지 연동 되어 있고 입구 현관 신발장에 달린 덕트랑 연결되어 있기 때문에 더 골치 아픈 상황이죠 ㅋ 이게 나온지 6~7년 되니 이제 여러집들이 이런 상황이 되어서 서비스콜이 엄청 많은건지 기사 얼굴 보기가 하늘에 별따기 입니다 딱 이모델 아니면 교체도 어렵게 만들어서 갈쿠리로 돈 긁는듯 그게 보기 싫어서 다른 모델로 자가 교체 해버리려고 안돌아가는 머리 굴리고 있습니다 ^^

0
알 수 없는 사용자

삭제된 댓글입니다.

IMPPIPE

@뫼너머 아 환풍기에 전동댐퍼가 같이 연결되어 있습니다(이건 타사 제품도 유사한게 꽤 많습니다 10만원대 이상에 전동댐퍼형은 가동되먼 자동으로 댐퍼 열리고 끄면 닫히는 모델) 그리고 전자석 구조로 팬 하단 흡기구에 얇은 차단 고무막이 있어서 2중 차단 이더군요 저도 댐퍼가 따로 있는지 점검구 까지 열어서 확인 했습니다

0
죽기전에포르쉐

돈 좀 아끼려고 하지마시고요 저런 형식의 제품은 일반기사들도 작업 못합니다 정식 AS접수해서 진행하세요. 업체명이 그로 시작하는 업체제품 아닌가요? 저도 작년에 동일한 기능의 환풍기 정식AS작업했습니다

1
IMPPIPE

아마 맞을 겁니다 돈아끼기 보다 업체 행태가 괘씸하고 동일 모델 다시 안쓰고 싶어서가 더 큰거 같습니다 기사 얼굴을 보기가 힘들어요 ㅠㅠ 서비스 부르고 2주만에 문자 한통 오길래 화요일 금요일 집에 사람 있다고 일정 맞춘다더니 그뒤로 한달간 무소식이고 다시 연락해도 연락이 안되서 서비스센터 수십번 전화해서 겨우 상담원 연결되었는데 한달이상 기다리라네요 ㅋㅋ 환풍기 멈춘지가 3달째입니다 조그마한 제습기 사다가 욕실에 두고 돌리고 있는데 그걸로는 버겁네요 일반 설비기사님들이 하기 어려워서 기피하는거 맞습니다(작업실패 후기가 많더군요) 그래서 이번 기회에 머리좀 굴려서 직접 다른 모델로 해보려고 합니다(서울에는 사설설비기사님중에 이모델 연동되게 타사모델로 교체 가능한분 계시던데 제가 지방이라 말이죠;;)

1
죽기전에포르쉐

@IMPPIPE 전열기 사용 안하시면 일반모델로 교체하시면 됩니다 저는 기존에 사용하던 기능 때문에 해당업체에서 했었고요 접수할 때 문자랑 전화 둘 다 요청하시면 좋습니다 그리고 제품이 주문들어오면 그 때 공장에서 제작하는거라서 1~2주 걸립니다 기사들은 본사소속이 아닌 하청입니다 가능하시면 기존제품이 좋을 수 있으나 선택은 글쓴이님이 하시는거니까... 기존제품이 베어링이 좋아서 3년 이상은 사용 가능한 것으로 알고있어요 수리 잘 하시길 바랍니다.

1
게이트139

전열교환기 및 환풍기가 복합으로 되어있는 모델 같습니다. 우선 녹색, 하얀색, 검정색 선은 단상 220V 전원입니다. 녹색(접지), 하얀색(Hot), 검정색(Cold) 으로 되어 있습니다. USB 선에서 나온 2개씩 묶음 선은 컨트롤러와 연결되는 RS-485 방식의 선입니다. 노란색 2선은 단순하게 On/Off의 역할을 하는 것으로 보입니다. 환풍기 4P스위치 선도 비슷한 역할를 하겠네요.. 아마 전열교환기는 동작하지 않게하는 바이패스 모드를 사용한다거나 하는 복잡한 방식이네요. '똑딱이방식 일반 고정압 환풍기'로 대체를 하려면 어려울 것으로 보입니다. 차라리 이번 기회에 전열교환기와 환풍기를 분리하는 방식으로 고민해 보는 것이 좋을 듯 합니다. 만일 사설 기사님과 연락이 닿는다면 전열교환기 내부 기판을 받고 교체해 보는 것도 좋은데 힘들것으로 보이네요. 답이 되었는지 모르겠습니다.

1
IMPPIPE

감사합니다! RS-485이거 확인해보겠습니다 말씀처럼 유사한 바이패스스위치 적용 가능한걸 달던지 단순한 용량 맞는걸로 달아서 전열교환기랑 분리하는 방법으로 가던지 아니면 리모컨이나 스마트콘센트로 제어하는 걸로 가닥을 잡아 보겠습니다 많은 도움이 됬습니다

0

항공/해운/철도